變壓器廠家電話

CONTACT US

聯系我們

查看變壓器廠家聯系方式

山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:[email protected]
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號

查看更多聯系我們

變壓器廠家資訊信息

您的當前位置:主頁 > 技術文檔 >

干式變壓器負荷與溫度

2020-12-18 點擊量:29 字體:
分享到:

  干式變壓器的溫度是干式變壓器重要的一個性能,干式變壓器的溫度也是不斷地進行變化的,對于干式變壓器的溫度和負荷有著直接的關系的,對于干式變壓器的溫度和負荷有著怎么樣的關系呢?我們還是和干式變壓器廠的小編進行詳細去了解一下吧:

變壓器廠家

  干式變壓器絕緣材料耐熱等級

  干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,高溫升應小于60K;

  當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,高溫升應小于75K;

  當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,高溫升應小于80K;

  當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,高溫升應小于100K;

  當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,高溫升應小于125K;

  當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,高溫升應小于150K。

  干式變壓器溫度標準規定是多少度

  GB6450-1986對干式變壓器的溫升限值做出了規定。

  對干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,高溫升應小于60K;當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,高溫升應小于75K;當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,高溫升應小于80K;當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,高溫升應小于100K;當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,高溫升應小于125K;當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,高溫升應小于150K。?現在大多數干式變壓器都采用H級絕緣材料,故一般說干式變壓器的溫度應在180℃以下。

  以上是常見的干式變壓器的溫度的變化和干式變壓器負荷的影響,對于干式變壓器的溫度您還有什么其他的疑問的話請咨詢我們的網站進行詳細去了解吧!

更多變壓器廠家,華信變壓器廠的變壓器信息請瀏覽公司官網:www.395535.tw
下一篇: 沒有了
?
版權所有 華信變壓器股份有限公司-專業的變壓器廠家 @ copyright 2016
辦公室:0635-6367888 ?銷售部:0635-6367999 ?張經理:15069599099 ?李經理:13906351919
郵 ?箱:[email protected] ?地址:聊城市經濟開發區泰山路261號 技術支持:暴雪網絡
大航海时代4村庄 如何玩转内蒙古11选五 幸运农场单双技巧 安徽麻将大全俱乐部 手机麻将代理 天天捕鱼tv 排列5选号绝招 辽宁省十一选五开奖 白小l姐资料图库 全球10大赌场 捕鱼王者游戏机价格 a8娱乐城真人百家乐 安徽快3预测软件 澳洲快乐8app 大富豪棋牌安卓版 棋牌游戏合集 下载南京麻将四个人打